Salut et bonne journee a tous
Êtes vous sûr d avoir fait la meme commende par tout? Vos UI sont elles toutes en mode chaud?.
Votre groupe est il en degivrage ou en mode clim?
Chez certains constructeurs une discordance au niveaubde la demande chaud/froid engendre automatiquement l arret totale de la pac, chez d autres la pac donne la priorité au premier mode sélectionné. Par exemple priorité au chaud, une fois la demande sataisfaite, la pac rebascule en clim pour sataisfaire la demande en rafraîchissement, et ainsi de suite.
Vous etes dans quel cas de figure.?
Si elle est vraiment en degivrage, il faudra vérifié la sonde sortie echangeur, sonde aspi, sonde Tºexterieur, transducteur bp si votre pac on est dotée. Se sont la les 4 causes primaire pour vos symptomes.
Si ces 4 elements sont ok, alors il faut verrifier la charge . Puis attacher une importance a la V4V , voir si elle bascule sur commande ou pas. Comprenez par la , bascule t elle par ce qu elle a recu l ordre de le faire"alors que la demande est en chaud" ou bascule t elle sans aucun aordre.
Cordialement