Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

BP Basse HP normale...
christobal
18  
 

  Posté : 09-01-2014 16:32

Salut adelclimatisation,
Merci pour ton aide! Alors aujourd'hui je comptais faire une récupération pour contrôler la charge, mais avant j'ai testé de mettre toutes les ui en marche (impossible hier car pas d'accès).
Jusque là, il y en avait que 6 qui étaient en marche et les autres disjonctées (chose que j'ignorai).
Le second compresseur se met en route, l'ue fonctionne à 100% et "miracle" la BP remonte à 8 Bars, la HP à 26 une S/C à 7°K et S/R je suis pas sûr de savoir où la prendre pour quelle soit significative.
Si par hasard vous avez une explication logique?
Mon idée est que peut être que les ui disjonctées ont leur vannes de pré détente en une position qui n'est pas correcte pour un fonctionnement optimal? De nouveau essais m'attendent demain!
Merci pour l'intérêt qui m'est porté!