BP Basse HP normale...
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 09-01-2014 08:24

Salut christobal et bonne journee a ts
Au r410 a 20 bar en hp c est rien, 3 bar en bp c est TROP BAS. C est certainement un manque de gaz. On le mettant en route a fond tu verra que d une part le cp va grimper en puissance puis redessendra et simultanement t aura les bypasse qquis enclencherons.
Apres il faut juste etre sur que les 20 bar c est bien la hp que tu as mmesuré et non pas un melange liquide vapeurs. Je connait pas les vrv de cette marque, mais si comme mitsu ils utilisent les detendeurs des ui pour predetendre le liquide en sortie des ui alors la les 20 bar c est normal, y a qu a voir ce qui ce passe au niveau du vrv.
En mode chaud chez certains constructeur le detendeur de chaque ui sert de pré détente avant la detente final au niveau du detendeur de l ue. Est ce ton cas, si oui
Verrifi la bobine et corps detendeur de l ue il peux y en avoir plusieurs sur le vrv.
Cordialement