Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance
Auteur
Panne PAC air/air CIAT
fifi 2225
Administrateur
Posté : 24-03-2009 15:10
Citation : pierremagali
Merci pour ces precieux conseils
Je vais reparcourir le cours general du froid pour la methode de verification des branchements etoile et triangle.
Si les ventilos tournaient en sens inverse je suppose qu'il ne devait pas y avoir de debit .
Salut
Si tes ventilos tournent à l'envers tu auras du débit mais beaucoup moins important que dans le sens normal
Sur la turbine le sens de rotation est généralement indiqué, si ce n'est pas le cas il faut que les aubes de ta turbine ( en forme de demi cercle ) prennent l'air par le "creux" et non pas par le" dos"
Quand à la tension d'alimentation il faut se rappeler que la 1ère tension donnée sur le moteur correspond toujours à la tension que doivent supporter les enroulements. Ex: 220v/380v les enroulements supportent 220v, si ton réseau est en 220v tri ( assez rare de nos jours mais bon ) branchement triangle, si ton réseau est en 380v tri branchement étoile.
380v/660v les enroulements supportent 380v, si le réseau est en 380v tri branchement triangle, si le réseau est en 660v tri branchement étoile
Bonnes recherches
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas