Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Panne PAC air/air CIAT
pierremagali
47  
  

  Posté : 18-03-2009 18:27

J'avoue ne pas pouvoir répondre à tes questions, je vais pouvoir ouvrir le gainable dés ma prochaine visite, je pense vendredi ou début de semaine prochaine.
Je pencherais pour une turbine classique.Pas d'info sur l'alim.Le soufflage fonctionne, mais pour l'avoir essayé en manuel sur les 3 vitesses, je n'ai pas trouvé de différences notables, donc à vérifier.
Les résistances étaient,jusqu'a ce que j'intervienne paramétrées pour fonctionner en même temps que la thermodynamique,ce qui était aberrant de plus le pressostat HP déclenché plus rapidement (quelques minutes),logique.J'ai donc coupé les résistances,coupure HP après 30 minutes de fonctionnement.

Une information que j'ai donnée precedement mais qui n'a, a priori, étonné personne, est la fréquence de fonctionnement du ventilo UE en mode froid 20 seconde puis 15 seconde d'arrêt, induisant une variation
HP de 14 à19 BP entre 2.5 et 3.6, n'ayant pas l'habitude de ce genre d'install je ne sais pas si ce fonctionnement est normal?
Encore merci à tous pour l’intérêt que vous portez à mon problème





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=749&forum=113