Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance
Auteur
Panne PAC air/air CIAT
Peio 964
Membre averti
Posté : 16-03-2009 23:37
Bonjour,
Tu montes en HP en mode chaud
Tu chutes en BP en mode froid
Tu as donc tout simplement un problème d'échange au niveau de l'unité intérieure, tu dois vérifier les filtres, la rotation du ventilateur, l'état d'encrassement de la batterie intérieure (peu probable).
TU ???
MI, ou peut-être ml pour mètres linéaires ?
I don't know...