Bonsoir, j’ai un problème sur une PAC air/air CIAT (IKH100) : R22 (4Kg)
Compresseur Danfoss SM 125
T ext 20°
En mode chaud coupe en Hp après 30 minutes
Hp 26
Bp 4.5
T air soufflage UE 11°
En froid coupure en BP également après environ 40 minutes
Bp varie entre 2.5 et 3.6 et la HP entre 14 et 19 b
T air soufflage UE 27°.Variation très rapide au rythme du fonctionnement du ventilo UE : fonctionnement du ventilo 40 secondes arrêt 30 secondes

La présence d’incondensables ne donnerait-elle pas ce genre de symptômes ?
Qu’en pensez vous ?