Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

coupure HP sur pac air/eau airwell 2.5 smp de 1983 split system gaz R22

  


  Posté : 14-02-2009 18:31

bonjour.j'ai donc remplacé le circulateur sur le circuit PAC /Ballon tampon et vérifié le condenseur.En fait celui ci était presque totalement obstrué par des boues ;pourtant j'avais mis un produit de nettoyage sans résultat.J'ai donc lavé a contre courant le condenseur ainsi que les liaisons PAC/Ballon tampon aprés les avoir démontées.Maintenant le fonctionnement de la pac semble nettement amélioré;toutefois j'ai une HP un peu élevée ( 22 bars pour 50° de sortie d'eau). Si le dégivrage se passe bien je pense que les choses peuvent rester en l'état.Un grand merci a ceux qui m'ont fait part de leurs connaissances pour m'aider.Cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=687&forum=113