  Posté : 12-02-2009 23:23

Bonjour,
S'il y a un probème de débit d'eau provoqué par une pompe défaillante, le différentiel de température entrée/sortie d'eau doit être élevé. On décèlerait un encrassement de l'échangeur plutôt par un dT faible et une HP élevée.
Bonne chance