coupure HP sur pac air/eau airwell 2.5 smp de 1983 split system gaz R22

  


  Posté : 11-02-2009 19:04

bonsoir.je ne suis pas venu sur ce forum pour embeter les gens.Je suis effectivement tombé en panne la HP a declanché lors du redoux il faisait 18°c la température d'eau a du monter au dela de 50°.j'ai donc réenclanché le pressostat HP et baissé le thermostat.Ayant vérifié les pressions avec 50° de sortie d'eau la HP était au dessus de 24 bars au lieu de 20/21 bars je me doute donc qu'a 55° le pressostat devait ètre prés de la coupure.Pour éliminer une cause je remplacerai demain le circulateur entre la PAC et le ballon tampon car il présente des signes de faiblesse (il a 25 ans) et pourrait ètre la cause d'une surchauffe au niveau du condenseur ce qui pourrait aussi expliquer les difficultés de dégivrage rencontrées précédemment.Je précise que avec mes enfants nous avons 4 PAC ce qui explique les divers problèmes.Merci a tous