probleme de bp basse sur pac geomodul, merci d avance de m eclairer
Peio
964  
    
 Membre averti

  Posté : 24-01-2009 18:51

Ca fait short quand mâme 5,5kW froid pour en restituer 9kW au condenseur... Le COP, il est carrément pas top ! S'il y a un problème d'échange sur la BP, une buse trop petite suffira pour envoyer du liquide au compresseur... la présence de givre au compresseur ne suffit pas à affirmer qu'elle est bien dimensionnée.
Mais il est vrai qu'on a un problème d'échange sur cet évaporateur. . Comment y remédier ?