probleme de bp basse sur pac geomodul, merci d avance de m eclairer
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 22-01-2009 19:26

salut typer,

je ne sais pas où tu habites, mais il a fait un froid de canard cet hiver que pas mal de région n'ont pas connu depuis bien avant 2001 ! année de mise en service de cette PAC.
même si maintenant tu as 8° sur l'air extérieur, les gels (-14° chez moi) cumulé au fait que ta PAC pompe la chaleur du sol font que tu peux avoir une T° de sol et d'évap que ta machine n'as pas encore connue depuis sa mise en service!
inutile de mesurer l'air!! c'est le sol entre tes serpentins à la profondeur de ceux ci que tu dois voir!!
comme dit loupgarou, ton échangeur est peut être trop petit pour ces conditions climatiques actuelles; à quelle profondeur et dans quels types de terrains c'est mis
pour hotz!!! tu parles de buse trop petite, mais typer parle de retour trop froid (donc je suppose pas assez de surchauffe!) c'est pas contradictoire ça?
allez courage Typer et à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.