probleme de bp basse sur pac geomodul, merci d avance de m eclairer
Peio
964  
    
 Membre averti

  Posté : 21-01-2009 20:19

10 kg ???!!! C'est énorme pour 9kW sur ce genre de produit.
Pour le compresseur qui givre, j'ai bien peur qu'il bouffe du liquide. Pourrais-tu nous renseigner sur les températures entrée et sortie côté eau sur ton échangeur, STP ?
Manque de débit d'eau ? L'eau est-elle propre ? Est-elle glycolée ?
Bulbe du détendeur mal placé ? Une merde dans le tube d'égalisation externe de pression du détendeur ?
A t-on vraiment du R22 à l'intérieur ? Prend les pressions à l'arrêt pour voir si ça correspond à la température de la boucle d'eau...
Réglage du détendeur bon ? Voir la surchauffe
ETC, ETC...

Bonne chance cher ami...