mlekhal
12  
 

  Posté : 08-02-2011 19:48

bonjour E01 c'est soit une coupure HP ou température de refoulement supérieure a 125°, donc dans un premier temps s'assurer que ce n'est pas une coupure HP(température départ d'eau très élevée,etc....)
si la pac tourne sans jamais atteindre sans température consigne sur eau et que la bp baisse , ca va finir par couper.