Problème PAC Air/Air Hitachi
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 13-12-2008 15:01

Citation : Francklec 

Bonsoir

Nous installons que des particuliers et nous effectuons nos calculsl de puissance avec 56 w/m3 pour les pieces.
 


Re

je viens de voir ce post et je te dirais de relire la réponse que j'ai fait à Ozly, 56W/m3 ne veut rien dire.
56W/m3 à Nice et à Strasbourg désolé mais j'en doute.
L'isolation des murs, double ou simple vitrage,l'ensolleillement, plafond isolé ou pas, dalle au sol ou sur vide sanitaire etc etc et tu verras que ton bilan thermique change dans des proportions qu'on imagine pas

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas