Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème PAC Air/Air Hitachi
dan57100
68  
  

  Posté : 10-12-2008 21:31

hello Francklec

Quelle sont tes longueurs et diam de tuyaux ??
Quelle pression de condensation ??

g monté 2 multi splits LG inverter il y a un mois avec des longueur superieure a la charge usine, donc complément de charge, et en plus g dû faire une modification sur la carte de régul du groupe ext. un petit strape a déplacer. le but c'est d'informé la machine qu'elle va travailler avec une longueur de tuyau plus longue que la normale, et du coup que le CP arrive a suivre. mais sur hitachi ??????? sais pas de trop, je me renseigne auprès de mes vieux collègues !



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=599&forum=113