Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

LG mono split en mode chaud
Anonyme
89  
  

  Posté : 05-03-2013 10:58

Bonjour, je reviens vers vous comme promis afin de vous faire un retour sur l'état de ma clim. J'ai donc fait intervenir un artisan, il a fait un premier diag et ma proposer:
- remplacement du moteur ventilation pour le problème de sifflement
- recherche de fuite
J'ai accepté et cela fait deux mois après son intervention que tout fonctionne vraiment très bien et dans un silence.
Conclusion:
- 120€ de moteur
- resserrage de la vanne shrader
- Appoint fluide
- nettoyage filtre et condenseur
- déplacement offert
- mise en service et contrôle du bon fonctionnement
- main d'oeuvre remisé à 5%
Le tout pour 313€



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5965&forum=113