Posté : 28-12-2012 10:49 icone du post

En première analyse et à défaur d'être devant la machine je verrais soit un manque de fluide soit un soucis sur l'electronique.
Sur du Lg j'ai déjà eu plusieurs fois la sonde extérieur sur le bas de la batterie hs mais c'est long à remplacer et j'avais un code défaut réaliste par rapport à la panne. Je dis pas que c'est ça , mais le peu de LG que j'ai eu c'était ça .
Si c'est de l'inverter la seule façon de voir la quantité de fluide c'est la pesée et là il faut un frigoriste et vous êtes partis pour les mêmes sommes annoncée auparavant.
Si c'est de l'électronique, il faut avoir le tableau des valeurs de sondes ohmique/température extérieur de chez LG et là aussi ça demande du temps pour pas être sur que ce soit ça mais faut bien vérifier quelque chose tant qu'il n'y a pas de code défaut.
La carte électronique je suis pas spécialiste en ça mais je pense qu'à l'heure actuelle votre carte fait ce qui lui est demandée avec les infos des différents capteurs.

Par contre quand vous dites que le dégivrage intervient au bout de 45 minutes pour 7°C exterieur moi je trouve ça trop court dans le sens où il ne fait super froid et que ça devrait prendre au moins 2 à 3 fois plus de temps.
Donc je reste sur mon idée de manque de fluide ou sonde extérieure batterie.

Les sondes ne sont pas trop cher mais longue à remplacer chez LG, et la facture sera similaire à quelque chose près.

Donc soit vous tentez le coup sur vos frais professionnels soit vous lachez l'affaire car il faut cumuler le temps passé à chercher des infos c'est long et pendant ce temps vous n'avez pas de solutions et pas de recherche d'un autre systeme de chauffage, plus la première facture de 130 ou 140 je sais plus , plus votre recharge de 400grs de je sais plus combien, ça commence à faire beaucoup.

Moi je vois plus comment vous aidez