Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

LG mono split en mode chaud
xavierc
1871  
     
 Membre averti

  Posté : 28-12-2012 07:34

Citation : brahmma 

Bonsoir,
j'aimerai avoir une explication sur le fait que lorsque je démarre mon mono split en mode chaud il fait du chaud(température demandée 23°, température obtenue rapidement 23° pour une température extérieure de 9°) puis après environ 40/50 minutes il passe en dégivrage (pas de problème) et après redémarrage déjà la température en sortie d'UI est un peu moins chaude, après 10 à 15 minutes la température obtenue est de 20° pour une température demandée de 23°, je précise que je reste dans les mêmes conditions de température extérieure.
Ce qui me surprend c'est que si je change de mode (par exemple si je passe en mode désumidification ou en mode froid) puis je reviens en mode chaud

Quel intérêt de changer de mode ? vous voulez du chauffage ? restez en mode chauffage !
Citation : brahmma
l'UI se remet à diffuser de l'air plus chaud et la température intérieure passe rapidement à 23° pour une température demandée de 23°.


23°c atteint pour 23 °c demandé : ou est le problème ?
Si ce n'est que 23°c en chauffage c'est beaucoup... :paf 19/20°c suffisent ..
Xavier