Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

LG réversible inverter fait des siennes
Anonyme
89  
  

  Posté : 27-12-2012 21:16

PL, je viens de recevoir ce soir par email un devis d'une société sérieuse, recommandée, que j'avais contacté voilà 1 mois. Un technicien était intervenu en mon absence.
Voici ce qui est indiqué sur le devis :
défaut groupe LG pas de chauffage et bruit sur UI.
CP = 4,11 maxi pour 10,3 amp
HP = 17,6 bars = 30°
2 vannes sur le groupe HS + manque de Gaz
Intervention facturée : 143€ HT (réglé)

Fourniture et remplacement des 2 vannes : 110€ HT
Fourniture et remplacement d'un déshydrateur : 120€ HT
Azote et Gaz frigorifique : 150€ HT
Fourniture et remplacement du moteur du ventilateur : 165€ HT
Divers consommable et petite fourniture : 11,40€ HT
Main d'oeuvre qualifiée : 430€ HT
Total 1129,4€ HT

Soit plus de 50% du prix TTC du matériel posé






Cet article provient de Le site des frigoristes