Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

LG réversible inverter fait des siennes
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 27-12-2012 17:33

Rappelle le et comme te le dit adrien: récupération + pesage + comparaison avec la charge initiale
si la charge récupérée < la charge initiale => recherche de fuite + réparation + vide + recharge
si la charge récupérée = charge initiale => le problème vient de la régulation du groupe: carte électronique, sonde etc... à lui de voir et de chercher

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5964&forum=113