Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

AIRWELL gc24 bris d'hélice
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 29-11-2008 20:03

bien vu mimifrigo
j'avais beau réfléchir, à part la vis qui manque et qui laisse l'hélice percuter n'importe quoi, j'avais pas pensé à çà
mais bon vu la saison , très bonne réflexion!!

airwell gc24: le condensateur du ventilo est fragile (déjà remplacé 4 sur 4 gc24 différents) ; il y a une protection thermique intégrée au ventilo donc lui devrait pas cramer
alors airwell j'aime pas trop leur compresseur scroll copeland fabriqué sous license exclusive pour eux et 250% plus cher qu'un autre compresseur copeland directement supérieur ou inférieur (1200 euro pour le zr32 réservé à airwell et 500 euros pour le zr34 réservé à personne)çà fait réfléchir!!
bon week-end

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Message édité par : aircofrigo / 29-11-2008 20:48




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=596&forum=113