bonjour,

vous dites: "...ant le tube en cause je me suis dis que je pouvais en profiter pour changer le desy "

je dis: NON vous ne pouvez pas en profiter pour; vous DEVEZ le remplacer non mais, quelle question...

complément d'huile?
pas oublier, la réparation (avec du tuyau de cuivre frigo et pas plombier) si brasure= sous azote; bien chasser tout ensuite, tirage au vide de longue durée (il fait froid en ce moment) avec cassage du vide à l'azote et retirage; puis montage du nouveau déshy et dernier tirage; et remplissage en R407C en phase liquide bien sûr!!surtout pas en gaz...vous saviez tout cela je suppose; ce ne sont finalement que les règles de l'art

à+



Cet article provient de Le site des frigoristes