bonsoir,

pas de doc sous la main, mais..
vous prenez les tableaux des fabricants de déshy (danfoss, etc....) les données de puissance (16,3kW) et le type de FF (R407C) et dans ces tableaux vous trouverez votre réponse.
reste à voir si ce sont des raccord flare ou brasage, dia des conduites.

comme c'est une PAC; est il possible qu'il y ait une V4V et donc inversion de cycle??? car dans ce cas votre déshy devra en plus être double direction.

si c'est suite à un problème sur votre PAC, est il nécessaire de prévoir un burn-out? ou simplement un déshy anti acide??

je suppose que vous avez suivi une formation avant de vous lancer dans ce métier et que donc mes propos ne sont que de simples rappels des bases du métier

à+