[Résolu] - Pb sur Pac compresseur copeland ZR61KE bruyant
verichip
18  
 

  Posté : 24-02-2013 11:48

La PAC est OK depuis janvier. Les éléments suivants ont été changés:
- Compresseur copland ZR61
- Gaz remplacé R22 par du MO29
- Vanne détendeur TX6-H02
- remplacement du Déshydrater.
J’ai un document officielle d’étanchéité du système fait par mon Frigoriste.
Essai et performance :
BP= 3°c ASP=3°c SC= 6°c HP= 43°c ????= 36°c SR= 7°c
Mon Frigoriste (très consciencieux dans son travail !) a noté une anomalie de conception de la machine. Qui est je vous le rappelle une « Réversible ». En mode froid dans le plancher, il n’y a pas une deuxième « vanne et détendeur », c’est la même qui est utilisé et donc elle ne peut pas « régulé » car fonctionne à l'envers.
Cette panne de compresseur est qu’il a pris des coups de liquide, sans doute a cause de la « vanne détendeur » qui ne régulait plus rien la vis de réglage n’avait aucune action sur le circuit. Sans doute comme ça depuis l’origine d’où la casse . Si vous souhaitez des renseignements complémentaires je suis à votre disposition.
Merci encore une fois à toutes les personnes qui m’ont aidées.
Cordialement
jm