ryton
25  
 

  Posté : 22-12-2012 13:55

Bonjour, As tu vérifier si ton circuit était bien glycolée -17°c ?? autre chose peux tu nous dire quelle sont tes température refoulement aspiration (meme au toucher) dis nous si tu arrive a tenir la main entrée / sortie echangeur exterieur, ton compresseur givre t'il ?
Je dis ça car cette semaine j'ai un pote qui à force de faire des appoint en eau pure a causé un prise en glace de la plaque et le scroll prenait du liquide.

si ton doigt colle dur sur le tube d'aspi c'est pas bon.