Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - Pb sur Pac compresseur copeland ZR61KE bruyant
verichip
18  
 

  Posté : 12-12-2012 17:51

Bonjour à tous,

Ca y est : "compresseur changé" ... il était bien cassé !
Pour ce qui est du bruit: c'est le jour et la nuit entre 1 ère mise en route en 2004 et le compresseur aujourd’hui. Lorsque la machine était neuve et quelle ce mettait en route toute personne se trouvant à ces côtés sursautai tellement le bruit était fort. Là ce n’est pas le cas, le bruit est doux et ceci a une importance capitale à mes yeux et pour les heureux propriétaires d’une PAC car un compresseur ne casse pas comme ça et ça rassure. D’après mon technicien du froid et mes résumés il en a conclu que dès le début le détendeur devait avoir des problèmes et que le compresseur c’est pris des « coups de liquide » comme me le précisait « element85 » . D’ailleurs ceci a été confirmé après la mise en route du nouveau scrool : le détendeur (Alco TX6-H02)est bloqué (-6) (+9) et reste dans cet état malgré la fermeture ouverture complète de la vis de réglage . La PAC a été réglé ( ??) de façon à ce qu’elle ne monte pas trop en température (surchauffe) le temps de commander et de changer ce Détendeur, il n’a pas voulu me laisser sans chauffage (-5 ce matin) , le changement « Détendeur » doit être effectué la semaine prochaine, il en profitera pour changer le « déshydrateur » modèle qu’il n’avait pas en stock.
Encore merci à tous , je demanderai la clôture de l’incident lorsque tout sera OK dans quelques jours.
@++



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5837&forum=113