Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - Pb sur Pac compresseur copeland ZR61KE bruyant
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 11-12-2012 15:05

Citation : verichip 
- Ok pour le compresseur HS, je ne savais pas tout ça !
On en apprend tous ... tous les jours!

Citation : verichip
- Pour les intensités, je n’ai pas de pince ampère métrique et n’avait pas le temps de faire une dérivation, propre, pour mettre mon Contrôleur Universel en série. Je ne demanderai donc pas au technicien cette mesure
On trouve des pinces ampèremétriques aux environs de 30€ en magasin de bricolage!

Rien ne vous empêche de demander au professionnel de mettre un coup de pince! Histoire de vous rassurer sur le déséquilibre des phases ... avant le démontage. Intensité absorbées et tensions sur chaque phase devraient être plus parlants.
Ca vous prouverait le compresseur hs, au lieu de partir sur des a-prioris négatifs.

Attention, je ne dis pas que votre compresseur n'est pas hs! Mais si les phases sont équilibrées et bien connectées.... cette casse peut n'être que la résultante d'un autre phénomène!!
Or si vous n'éliminez pas cet " autre problème " ... vous mettriez en péril la longévité du nouveau compresseur!!

Citation : verichip
- Concernant la maintenance:
.Vérification de la PAC par mon professionnel tous les 2 ans, RAS à chaque fois (pas persuadé de l’intérêt de ces interventions,... au dernier passage il n’avait aucun outil, juste un contrôle visuel, je lui ai demandé de prendre les pressions… « j’ai oublié le matos. m’a-t-il répondu ». par contre la facture n’avais aucun oubli ... bon !)

Euhhh là, à votre place .... j'aurais renvoyé ce technicien immédiatement!! :paf
Je ne sais pas ce qui vous a été vendu comme " contrat de maintenance ", mais en tout cas .... ce technicien a du oublier certains paragraphes d'un contrat en bonne et dûe forme !! :paf
... et j'ai bien mis certains paragraphes au pluriel!
Pas d'outils, donc aucune mesure ( intensité, tensions, aucunes pressions, aucun test d'huile, aucun resserrage des bornes, ect ), Peut-être avait-il une boule de cristal ??

Citation : verichip
Un des-embouage a été fait dans les règles de l’art avec insertion du produit F2 pendant 48 h , à cette époque la PAC ne fonctionnait que 2 à 3h par jour. Avec une pompe, purge/rinçage boucles par boucles au niveau des 3 grosses nourrices. Insertion de 2 flacons de F1 mélangé à l’eau, pas de glycol. Le circuit externe n’a pas été traité.
Là, ca sent tout de suite le boulot un peu plus professionnel !

Mais ( peut-être ) était-ce une autre entreprise ? Un sous-traitant ...

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a