verichip
18  
 

  Posté : 11-12-2012 13:30

Bonjour dmarco et merci pour votre intervention.
- Ok pour le compresseur HS, je ne savais pas tout ça !
- Pour les intensités, je n’ai pas de pince ampère métrique et n’avait pas le temps de faire une dérivation, propre, pour mettre mon Contrôleur Universel en série. Je ne demanderai donc pas au technicien cette mesure
- Concernant la maintenance:
.Vérification de la PAC par mon professionnel tous les 2 ans, RAS à chaque fois (pas persuadé de l’intérêt de ces interventions,... au dernier passage il n’avait aucun outil, juste un contrôle visuel, je lui ai demandé de prendre les pressions… « j’ai oublié le matos. m’a-t-il répondu ». par contre la facture n’avais aucun oubli ... bon !)
.Un des-embouage a été fait dans les règles de l’art avec insertion du produit F2 pendant 48 h , à cette époque la PAC ne fonctionnait que 2 à 3h par jour. Avec une pompe, purge/rinçage boucles par boucles au niveau des 3 grosses nourrices. Insertion de 2 flacons de F1 mélangé à l’eau, pas de glycol. Le circuit externe n’a pas été traité.

Toujours rien, il n’a pas été livré ce matin !! demain il va faire -5. Je commence à regretter de ne pas avoir fait intervenir la grosse armada du monde du froid (JCntrl par ex)
@++