marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 09-12-2012 14:31

Un moteur qui n'est pas trop chargé faible couple tourne au ralenti avec 2 phases ,mais un compresseur qui nécessite un couple plus important au démarrage va seulement grogner je pense pas qu'il puisse fournir une bp faible et une hp élevé avec seulement 2 phase même s'il parvient a tourné au ralenti