Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - Pb sur Pac compresseur copeland ZR61KE bruyant
verichip
18  
 

  Posté : 08-12-2012 17:28

Bonjour à tous,
Merci element85 pour ces précisions qui vont m'être utile lundi lorsque le spécialiste du froid va venir changer le compresseur. Je lui avait fait part de la remarque de fifi56 au téléphone, et il m'a dit que le compresseur serait couvert de givre et ne serait pas chaud (le haut du compresseur est très chaud) s'il n'y avait plus de gaz.... et qu'il avait constaté déjà en 2010 qu'il faisait un bruit mécanique assez soutenu, donc pour lui c’est clair compresseur HS. Je ne manquerai pas de lui demander de vérifier le détendeur et des coups de liquide qu’il aurait pu prendre...
Merci Nicolas, je ne pense pas avoir de problème d’alimentation de phases car vendredi matin elle a tournée ¼ d’heure sans problème puis le bruit et la mise en sécurité sont réapparus.
Clin d’œil : je terminerais par cette phrase de Paul Valéry (....wouah ) que j’aimais noter au bas de mes comptes rendus ... et qui se vérifie aussi dans vos métiers.

« Tout ce qui est simple est Faux, mais tout ce qui ne l’est pas est inutilisable »



Je vous tiens au courant de la suite des événements en attendant Merci encore pour votre participation au projet.
Bon week-end à tous.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5837&forum=113