Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - Pb sur Pac compresseur copeland ZR61KE bruyant
element85
66  
  

  Posté : 07-12-2012 16:56

Bonjour,

Par rapport a ce que tu dis sur le départ planché à 35 °C. C'est pas grave si ta PAC tourne encore. Elle peut normalement faire de l'eau beaucoup plus chaude. Avec le R22 tu peux monté à 60 °C de condensation sur le circuit frigo. Sa m'étonnerait que tu ai un énorme pincement ( delta T entre la température de sortie d'eau et la température de condensation). Peut être que tu as eu un soucis sur le détendeur et que ton compresseur à prit des coups de liquide. il faudrait avoir un bilan complet.Température des boucles d'eau avec le régime BP/HP surchauffe et sous ref et température de refoulement.Il faut voir également si tes filtres sur la partie hydraulique ne sont pas colmaté. Durant le redémarrage que tu as fais ce matin, peut être que le détendeur était au MOP et donc ton compresseur aspirait bien du Gaz et arrivé à un certain régime ton détendeur à un soucis et ton compresseur prend du liquide et donc grogne. Il faudrait également prendre sont l'intensité.
Peut être que la cause n'ai pas le compresseur. Tu vas le changer et dans quelque temps sa va recommencer.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5837&forum=113