website logo
Auteur
avatar
verichip

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - Pb sur Pac compresseur copeland ZR61KE bruyant


Posté : 07-12-2012 11:02 icone du post

Bonjour Nicolas
Oui c'est une PAC en triphasée. Je ne sais pas si le pressostat s'ouvre mais j'ai un "voyant liquide" en fait pour moi qui ne suit pas de la partie, c'est une petite fenêtre ronde en verre qui laisse voir le gaz liquéfié et lorsque je la mets en route ça mousse pendant 1 à 2 mn puis ensuite c'est liquide donc il y a du gaz. C'est possible qu'il en manque mais le bruit du compresseur est assez typique: j'entends bien le ronron du moteur électrique et au-dessus j'entends un bruit mécanique assez fort et qui n'est pas en phase avec le reste ça fait des "à-coups » avec des « ratés » (pas facile à expliquer) ferait-il un tel bruit s’il manquait de gaz ? Ce matin comme je le disais tout à l’heure elle ne faisait plus ce bruit après avoir été au repos toute la nuit mais c’est revenu après lorsqu’elle était plus chaude. Est-ce qu’elle ferais ça si la charge était faible cad plus silencieuse à froid ? Merci pour ton intervention bonne journée.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5837&forum=113