  Posté : 06-12-2012 19:04

Citation : verichip 

Bonsoir,
Merci pour toutes vos réponses et votre réactivité. Je vais sans doute faire une "montée de version (en language informatique...)" je voulais dire un rétrofit comme le propose Aircofrigo. Mon Frigoriste n'est pas venu sur place, il était passé il y a 1 an déjà pour un problème de bruit qui n'a pas arrêter de s'amplifier donc là je me suis dit qu'il était HS, mais je vais essayer demain d'inverser les phases comme me le propose "fifidelasorbe" ... je vous tiens au courant merci encore! et bonne soirée à tous. 

salut,
attention il est fortement déconseillé d'inverser 2 phases sur un schroll, car ca le ferait tourner dans l'autre sens alors que les 2 spires n'ont elles qu'un seul sens de rotation.

Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.