Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - Pb sur Pac compresseur copeland ZR61KE bruyant
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 06-12-2012 17:53

Bonsoir

Ton frigoriste est venu constater la panne ou pas ?
Je vois que le compresseur est alimenté en triphasé, est ce qu'il n'y a pas eu d'inversion de phase sur le réseau ou sur ton install. Les scrolls n'aiment pas du tout le fait de tourner à l'envers.....

Au cas ou, inverse deux phases sur ton compresseur et relance ta machine pour voir si le bruit est toujours le même et tiens nous au courant

Message édité par : fifidelasorbe / 06-12-2012 18:15




Cet article provient de Le site des frigoristes