Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Carrier 30RH90
Lukycold
779  
    
 Membre averti

  Posté : 14-11-2012 02:36

Salut Doug,

j'ai eu un cas similaire sur des pompes à chaleur CARRIER, et le problème venait en fait du blocage du tiroir en phase de dégivrage.

Lorsque mes techniciens arrivais sur les lieux et coupait la machine pendant quelque minutes et la relançait elle repartait correctement. Et cette panne ce produisait tout le temps lorsque la machine fonctionnait par température extérieure basse.

Le problème venait de l'huile qui avait été remplacé et qui ne correspondait pas aux préconisation constructeur. A savoir une huile pour des conditions négative!

Car lorsque tu travail en mode chaud ton condenseur qui devient évaporateur travail très bas et arrive à figé l'huile sur ton tiroir de la vanne d’inversion et le bloque lorsqu'il passe en inversion de cycle (dégivrage).

A+

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5719&forum=113