  Posté : 09-11-2012 19:15

Bonsoir, bon clim à 2euros ou à 3000 on va essayer de donner des pistes de dépannage.
Tout d'abord :
QUAND VOUS DITES QUE VOUS AVEZ PAS DE BALANCE N Y A T IL PAS UN PESE PERSONNE ELECTRONIQUE A TRAINER QUELQUE PART?
Bon nombre d'entre eux donne les mesure par 10 grs donc il existe des outils à portée de main.
Maintenant un pro il note sur le groupe extérieur la quantité de fluide livrée avec la machine et la quntité rajoutée à la mise en service.
Avez vous la quantité rajoutée ?, par défaut le ratio de 20à30 grs par mètre est un bon compromis sur les grandes marques au cas ou on ne sait pas.

De plus où habitez vous, quelle altitude, et quel temps fait il chez vous ces temps ci?

Aussi comme le dit Steph pour quelle surface est prévue votre engin? Quelle est votre hauteur sous plafond? Quelle est la consigne température à votre télécommande ?