steph87 641
Modérateur
Posté : 28-10-2012 16:33
Bonjour, as tu pensé a regarder le disconnecteur de remplissage? j'ai eu le cas sur une installation la fuite etait a ce niveau je ne trouvé pas de fuite l'eau retournée a l'égout par un tuyau opaque.