agfroid 1863 Membre averti
| Posté : 30-10-2012 09:58
Citation : g01d83rg
normalement la doc de la commande est aussi sur dropbox
normalement je l'ai mise aussi
AGFroid
salut
merci l'ami! mais je me suis debrouillé avec la première que tu as laissé, il y avait les codes défauts (dont le P8 qui en fait n'est pas "filtre sale" comme le pensait le client, mais c'est une coupure en sécu car la clim ne detecte pas de diff de T° entre la sonde de reprise UE et la sonde de refoulement (ou échangeur) au bout de 8min sans diff de T° entre ces 2 sondes la commande affiche le déaut "P8")
A+
AGFroid |