Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

quantité de fluide dans une clim mitsu PUH2VKA et doc commande mr slim PARJHQ50KA
agfroid
1863  
     
 Membre averti

  Posté : 30-10-2012 09:58

Citation : g01d83rg 

normalement la doc de la commande est aussi sur dropbox
normalement je l'ai mise aussi

AGFroid 


salut

merci l'ami! mais je me suis debrouillé avec la première que tu as laissé, il y avait les codes défauts (dont le P8 qui en fait n'est pas "filtre sale" comme le pensait le client, mais c'est une coupure en sécu car la clim ne detecte pas de diff de T° entre la sonde de reprise UE et la sonde de refoulement (ou échangeur) au bout de 8min sans diff de T° entre ces 2 sondes la commande affiche le déaut "P8")

A+

AGFroid



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5505&forum=113