Bonsoir,
avant de se lancer sur une pesée, il serait judicieux de rechercher la ou les fuites( verifier en prioriter les raccord dudgeonné sur les unitées intérieure et exterieure.
Après s'il s'avere qu'il y a fuite et bien oui il faut récupere le fluide pour pesée et réparer puis remettre la quantité adéquate et pas forcément se fier à se qui est marqué, mais à mesurer les longueures et à refaire le complémént adéquat et de reétiqueter correctement le groupe avec date et quantité de fluide.
Après si le defaut réaparait alors là oui on remplace le ventilo défectueux ou la carte, si c'est que la carte tant mieux , si c'est le ventilo il serait préferable de remplacer carte + ventilo je dis ça car si c'est le ventilo qui est hs et qu'il a abimé la carte, me coût du déplacement sera en plus avec un temps de MO suplémentaire, car lors du remplacement du ventilo ( si c'est ça) l'unité sera déjà demontée.
De plus cela fera repartir l'installation sur de bonnes bases.
Je souhaite pour vous de trouver un frigoriste de qualité.
Bon courage.