Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

E7 Daikin
spv49
905  
    
 Modérateur

  Posté : 13-10-2012 19:38

Citation : Peio 

qu'est ce que vous pouvez raconter comme conneries ! E7 n'est pas manque de charge , nom de dieu !!! C'est le moteur ventilo ou la platine de régul ... point.  


J'aime le commentaire, le code E7 renvois maintenant vers le Code E02 de chez Airwell -> Basse pression et c'est un manque de fluide, donc on cherche la fuite et on la trouve sur la carte IPM qui aliment les compresseurs sur les Fujitsu avec un défaut 03 sur la télécommande Toshiba :paf



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5491&forum=113