Bonjour

Est ce que tu es allé vérifier le boitier bs ou se trouve les EV permettant d'être en chaud ou en froid.
Peut être que l'une d'elle fonctionne mal et engendre ce bruit

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas