Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

daikin ryp 71b en chaud je monte en hp et en secu je coupe?
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 26-10-2008 19:03

Salut stéphane

tu dis que tu as fait un long tirage au vide: que s'est-il passé (fuite , changement de compresseur) ?
ta charge tu l'as faite à la balance ?
quel gaz ?
t° ext ?

beaucoup de questions pour qu'on puisse t'aider

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=541&forum=113