Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

daikin ryp 71b en chaud je monte en hp et en secu je coupe?
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 26-10-2008 10:48

BON DIMANCHE,

alors T° ambiante chez toi!! c'est combien pour l'instant??
es-tu dans les limites d'utilisations en PAC?
tes deux robinets de service bien ouverts à fonds?
à quelle pression celà déclenche?
la relation Pr/T° correcte??(présence d'incondensable suite à mauvais tirage au vide?)
allez, stéphane85, raconte nous

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=541&forum=113