Bonsoir.
En 1er: recupe du gaz et peser , dirige un peut plus vers la panne
En 2ieme : déplacement du split
En 3ieme test sous azote et donc logiquement recherche de fuites éventuelles et réparation
En 4ieme, vidange si l'installation tient à 38b par ex pour le R410A pendant un temps donné
En 5ieme si tout OK tirage au vide et remplissage en fonction des données constructeur
en 6ieme 90€ le kilo et oui c'est à peut près le prix. Et pour un particulier c'est 5.5% pour la MO et 19.6% pour le matériel comme le gaz par ex.

De plus détenir son attestation d’aptitude sinon pas possible de faire tout cela surtout pour le fluide. Et d'une manière ou d'une autre si il fallait un complément de charge il faut cette habilitation. Mais c'est à peut près le prix