Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Voter avis sur du R410 8A140
cedric29
712  
    
 Membre averti

  Posté : 19-09-2012 11:58

Théoriquement ,non il n'y a pas besoin de remettre que du neuf.
Mais en pratique : pour connaitre la quantité de gaz manquant ,ton installateur va tous retirer et le peser.
Risque de pollution du gaz(bouteille pas propre etc)
A la premiere mise en service de ton installation ,il y a eu un risque de pollution a l'humidité.
Il va deplacer des splits, donc 3 ieme risque de pollution a l'humidité.

Pour economiser quelques kilos de gaz ,le risque de cramer ton compresseur ,voir meme la carte inverter dans certains cas est augmenté.
Je parle de risque ,donc le remplacement complet du gaz est une précaution ,qui a un cout ,mais qui parraitra dérisoire face au cout de remplacement d'un compresseur .



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5388&forum=113