PAC: Echangeur a plaques et r407c.
fifi56
30  
  

  Posté : 13-09-2012 20:41

bonsoir, vous, pouver penser a l'eau cela peut etre une piste, mais moi j'est eu une installe, ou c'est arrivé

puis une autre, alors comme vous je me suis poser dix milles question, l'acidité de l'eau
le phenomene d'electrolise( machine en defaut d'isolement)
et le degivrage

je m'explique: lors du degivrage la pac inverse son cycle echangeur a plaque devient l'evap, refroidissnt l'eau, si le circulateur est a l'arret pendant un petit monent ( temperature de consigne atteint)et que le degivrage dur longtemps (du a une sonde batterie deconnente en valeur) l'eau forme un bouchon de glace(sur l'echangeur), puis lors de la fin du degivrage inversion de cycle redemarrage du circulateur et la sa casse......

pour eviter cela une tempo sur le circulateur et ca marche