  Posté : 24-08-2012 20:55

non pas pour 100grs.

En plus si ce gars a remit soit disant 100grs ne sachant même pas , ou plutôt ne s'étant pas poser la question du réel appoint de charge ou pas, je te conseillerai une recupération du fluide, une mise sous azote avec recherche au mille bulle des fuites, ( 30 bars de pression, pas 5 bars )

Un tirage au vide, une recharge neuve et en avant , mars et ça repart





Cet article provient de Le site des frigoristes