Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

pb de clim
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 24-08-2012 20:55

Citation : cedric641 

marcel je t'ai dis que c'est un gas du metier qui travaille dedans dans l'armee qui me la remis en fonction

le premier de chez clima concept oui c'est un rigolos de bricolos et incompetant c'est pour ca qu'il est pas revenu et que j'ai appelé sont parton pour lui dire qu'il etais incompetant

et oui il a testé avec la machine speciale detecteur de gaz

Message édité par : cedric641 / 24-08-2012 20:49

 



le défaut que tu décrit c'est un manque de gaz donc rappelle ton pote le militaire et il te refera une charge et fera un teste sous pressions azote ou nidron et pèsera la charge en FF