ben il fait 26° chez moi
un manque fluide ca metonnerais il y a 1 ans j'ai eu un pb de racord mal percé j'ai fait venir un gas qualifié de chez clima concept qui ma flingé tous la charge de gaz en y rajoutant de l'azote pour mettre en pression le systeme , resultat 125€ pour m'avoire foiré la charge en gaz ,il est reparti et la clim etais toujour en panne ,j'ai donc tous demonté en recuperant le gaz dans le compresseur ,et j'ai trouvé un raccord qui avais foiré a la percution , je l'ai donc fait sauté et j'ai fais venir un autre gas du metier de L'AAqui ma remis en fonction la clim tirage au vide recherche de fuite est recharge de gaz 950g + 100 pour la liaison et suite a ca elle n'a jamais vraiment de froid mais en chaud ca fonctionne
donc voila pourquoi je prefere recherché le panne moi meme :paf